【www.guakaob.com--报告】
建筑工程竣工验收报告里面的执行标准情况篇一
《工程竣工验收备案资料 上》
目 录
一、 工程竣工验收通知书 二、 工程备案申请表
三、 建筑工程竣工验收备案表 四、 验收组名单及验收程序 五、 工程竣工验收意见
六、 工程竣工验收报告(设计单位) 七、 工程竣工报告(施工单位)
八、 工程质量评估报告(监理单位) 九、 结构(基础、主体)工程报告 十、 工程竣工验收报告(建设单位) 十一、 工程竣工验收会议记要
十二、 参加验收单位和验收代表签字 十三、 开工报告 十四、 中标通知书 十五、 施工许可证件 十六、 建设工程合同 十七、 建筑工程保修书 十八、 质量整改书
十九、 工程质量监督报告 1、 工程基本情况表 2、 工程质量评价表 3、 监督结论及文字说明 二十、工程竣工验收备案清单 二十一、备案机关处理意见
一、 工程竣工验收通知书
工程竣工验收通知书
滑县建设工程质量监督站:
我单位建设的滑县第二高级中学综合实验楼工程,已具备竣工验收条件,现已通知施工、监理、设计等有关单位于9月13日进行竣工验收,请你单位派人参加,予以监督。 附:验收组名单
建设单位:滑县第二高级中学 (公章)
签收人:
2007年9月12 日
工 备 申 表二、 程 案 请
工 程 备 案 申 请 表
滑 县 建筑工程竣工备案管理办公室:
我单位建设的滑县第二高级中学综合实验楼工程,目前已按照合同约定,已可交付使用,根据我单位与勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位的共同验收结果,工程质量符合国家现行验评标准。
现报请备案。
建设单位: 滑县第二高级中学 (公章)
2007年9月 14 日
建筑工程竣工验收报告里面的执行标准情况篇二
《竣工验收评估报告》
阿克陶县皮拉力乡塔孜力克小学教学楼工程
单位工程竣工验收 质量评估报告
总 监 理 工 程 师:和胜利 技 术 负 责 人:赵全生 编 制 人 :吉恒平
新疆高新工程建设监理有限责任公司
2015年8月28日
工程质量评估报告
本工程自2015年4月16日开工,至2015 年8月28日,经施工单位自检后,申报竣工验收。我公司对本工程进行了预验收,现将工程质量结果评估如下:
1 工程概况:
1.1 工程名称: 阿克陶县皮拉力乡塔孜力克小学教学楼工程 1.2 工程地点: 阿克陶县皮拉力乡
1.3 建设单位:阿克陶县教育项目执行办公室 1.4 勘察单位:新疆土木建材勘察设计院有限公司 1.5 设计单位: 新疆大学建筑设计研究院 1.6 监理单位:新疆高新工程建设监理有限责任公司 1.7 施工单位: 阿克陶县永兴建筑有限责任公司 1.8 建筑面积:1674.76㎡ 1.9 层 数:3层 1.10基础类型: 独立柱基础 1.11结构类型: 框架结构
本工程质量经施工单位自检评定为合格。 2 监理内容和范围:
本工程建设红线范围内施工图纸所确定的施工范围,即全部土建(含装饰)、供排水、电气等工程施工阶段的监理。 3 项目监理机构组成及主要管理人员变动情况:
根据本工程的具体情况,我公司成立了项目监理部,实行总监理
工程师负责制。在工程施工过程中未发生人员变更。 4 施工合同的履行情况:
承包单位已按照施工合同约定完成全部工程的施工。 5 按图施工及重大设计变更的执行情况:
本工程已按设计施工图要求完工,在施工过程中无重大设计变更。
6 工程技术标准执行情况:
6.1本工程执行的技术标准有国家工程建设强制性标准条文(房屋建筑部分及工业建筑部分)及以下标准:
7 结构工程验收结论:
7.1 基槽验收时间:2015年 4月 29 日,验收结论:合格 7.2 地基与基础验收时间:2015年 5月22日,验收结论:合格 7.3 主体结构验收时间: 2015年6月 2 日,验收结论:合格
8 见证取样及送检结果汇总表:
9 质保资料核查情况: 9.1 建筑工程
9.1.1 钢材出厂合格证及试验报告:
本工程采用莱钢和新疆八一钢铁厂和莱芜钢铁股份有限公司生产的钢筋,钢材供应商资质经监理审查合格,计有合格证4张,均为原件
或有效复印件,印章齐全,钢材化学成分、力学性能指标符合有关标准要求,进场后按要求进行取样,共有力学性能试验报告单4份,试验报告单内容完整,数据符合有关标准规定,试验结果均合格,经监理验收合格同意在工程中使用。
9.1.2 焊接试验报告、焊条(剂)合格证: 本工程柱、梁筋采用绑扎搭接和套管机械连接方法。
9.1.3 水泥出厂合格证和检验报告:
本工程采用喀什红旗水泥厂生产的32.5MPa水泥,代表数量计150吨,有出厂合格证3张,均为原件或有效复印件,印章齐全,各试验数据符合现行检验标准要求,试验结果合格,进场时经监理验收合格,同意在工程中使用。
9.1.4 砖出厂合格证和检验报告:
砌体工程采用的砌块为小型混凝土陶粒空心砌块,强度为Mu3.5,代表数量计5万块,有出厂合格证3张,均为原件或有效复印件,试验报告中各项技术指标符合有关标准要求,进场时经监理工程师验收合格,同意在该工程中使用。
9.1.5 防水材料合格证和试验报告:
本工程使用的防水材料为喀什圣龙防水材料。有出厂合格证1张,均为原件或有效复印件,送试验室检验,试验报告中各项技术指标符合有关标准要求,进场时经监理工程师验收合格,同意在工程中使用。
9.1.6 构件合格证:
本工程中使用的构件木门、塑钢窗、屋面隔热板等均有出厂合格证,
建筑工程竣工验收报告里面的执行标准情况篇三
《工程竣工备案制在执行中的经验和办法》
工程竣工备案制在执行中的经验和办法
根据《建设工程质量管理条例》建设部制定了《房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》和《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行规定》,进一步明确了工程质量监督机构的具体工作,使工程质量监督的范围和工作方式、工作内容有了明显的变化。备案制试行至今,我站在这两年中不断摸索,逐渐在实践中总结出一些工程竣工备案制在执行中的经验和办法。
1、严格基建程序,强化建设各方的质保体系,督查开工许可前的各项准备工作。
针对业主重建设轻基建程序及建设单位质保体系相对薄弱的特点,一方面我们在开工初期就向建设单位进行详细的监督交底,宣传《建筑法》、《建设工程质量管理条例》,明确建设单位对工程质量的责任和义务,强化建设单位的质量责任意识,加强施工现场的管理力度;另一方面,我们对建设工程监督的的注册登记资料进行详细审查,核查其履行法定建设程序的情况。在审查过程中我们特别强调两个环节的把关:一是工程建设的“两证”是否齐全,参建各方的资质和参建人员的资格是否符合要求;二是施工图的审查和批准。我们认为,对开工许可基本条件把关是保证工程质量的前提和基础;对施工图审查和批准的把关,在设计源头把好技术关,对确保整个工程质量起着举足轻重的作用。
2、日常质监工作遵循“两手抓”的监督原则。
传统的质监方式使我们的质监员成为施工企业实体工程的现场质检员,成了“质量保姆”,也使施工企业在质量方面对我们产生很大的依赖信,而备案对我们的要求是除了工程实体监督以外,是对工程建设、勘察、设计、施工和监理单位质量行为的监督,通过监督和规范建设各方的质量行为,达到保证工程质量的目的。在这方面,我们的工作办法是坚持“两手抓”原则,一手抓工程实体质量的监督,一手抓质量行为的监督。
(1)在目前形势下,对工程实体质量监督不放松,特别是地基、基础、主体结构和涉及重要使用功能的关键部位及对工程结构安全产生重要影响的隐蔽工程,我们仍采取监督抽检的办法,形成抽检记录,对违反技术规范特别是违反强制性标准条文的行为,发生监督整改通知书,责令整改。
(2)采取监督抽查的方式,对施工现场的质保体系、质量责任制落实情况及强制性标准执行情况进行监督。例如,我们对经有关单位签认的重要分部、分项工程进行监督抽查,检查工程质量是否符合规范要求,质保资料是否齐全,各方签证是否完整,各项程序是否正确,以此来检查建设各方的工作质量,我站抽查小组还对现场在岗人员进行核查,看是否存在无证上岗或履行职责不到位的情况。由于监督抽查工作的随机性,使各方质量行为较前规范许多,所有这些,也为监督报告的编制提供了真实可靠的依据。
3、采取多种工作方式,完善监督管理办法,促进备案制实施。
我们采取专项整治检查和质量监督巡检等多种方式,结合整顿和规范建筑市场的各项内容,通过督查执行两法、两条例、法定建设程序和强制性标准情况,加大监督力度,树立质监站的质量权威地位,消除竣工验收备案后质监站的“空档”误区。同时,我们根据巡检和专项检查的结果,公示建设各方责任主体的不良记录,利用社会市场信誉评价机制敦促建设各方主体纠正违法违规行为,消除质量隐患,为工程的竣工备案切实把好质量关,同时树立质监站良好的社会形象。
4、客观把握工程质量,切实落实备案的精神。
所谓备案,就是业主把通过竣工验收的有关手续交给建设行政主管部门委托的备案部门,政府的备案部门依据业主提供的资料和质监机构出具的报告,决定是否准予该工程交工备案,市政府工程质量监督的最后一关。为了在竣工验收之前,对工程质量有一个较客观完整的判断,根据《房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收管理暂行规定》,要求建设、勘察、设计、施工和监理单位分别报送工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和
工程建设强制性标准的情况及工程竣工的有关报告资料并加以审核。如:施工单位提供的经项目经理、施工单位技术负责人、单位法人签章的《工程竣工报告》;监理单位提供的经总监、单位法人签章的《工程质量评估报告》,勘察设计单位提供的《质量检查报告》,建设单位编制的《工程竣工验收报告》;消防、环保部门出具的认可和准许使用文件及其他必要的质保资料等。如建设各方主体不能真实提供上述竣工验收环节的质量合格文件或不能按法定组织形式或验收程序组织的验收,我站即认定竣工验收不合法,责令整改。同时,竣工验收前组织“竣工监督检查”,对工程中存在的主要问题提出整改意见,并在法定时限内发出《整改通知书》,责令有关责任单位给予整改,并结合历次监督抽查的结论和整改反馈报告情况对竣工验收的工程实体质量形成明确意见:“是否符合施工规范及验收标准”,依此做出结论,向主管部门提交关于工程质量的书面报告,作为备案的依据。
5、加强法制宣传,提高参建各方主体的质量意识。
在备案制试行初期,我们遇到一定困难,遭到来自各方的质疑。建设方认为:“难道我花钱是请你来制裁我的吗?”勘察、设计、监理单位则认为:“你们管好施工单位就可以了,管我们干嘛?”为此,我们加大建设法律法规的宣传力度,加强对建设各方主体质量意识的教育及竣工备案制度实施细则的学习,以此来规范竣工验收备案的行为。同时,我们建议对不严格执行竣工验收备案制度的有关建设主体加大处罚力度,以此来规范竣工验收备案制度的贯彻执行。
建筑工程竣工验收报告里面的执行标准情况篇四
《消防竣工验收报告(已修改)》
居益公馆消防竣工验收报告
湛江市第四建筑工程有限公司 2012-05-30
(根据本单位情况写明)
一.基本情况:
本居益公馆项目地址:位于东莞市中堂镇东泊村107国道旁,由东莞市居益房地产开发有限公司全权开发,由湛江市第四建筑工程有限公司总承包施工,东莞市建设监理有限公司现场监督,总建筑面积27607.8平方米,地下室负1层,地上11层,共6条梯(1.--6梯),首层设31个商铺的裙楼
本居益公馆项目已于2010年4月已向东莞市公安消防局中堂大队进行了消防设计备案。
本工程的消防工程包括:室内消防栓系统,自动喷淋灭火系统,火灾自动报警系统。 二.项目概况:
本项目楼顶设消防补充水池一个,有效容量为大于12立方米,有效供应时间不小于10分钟的消防用水。
1.地下室设有消防泵房1个和消防水池1个,容量210立方米, 设2台消防栓泵和2台稳压泵,参数如下:扬程:80 米
流量:15L/S.供小区的环网管使用(1用1备) 设2台喷淋泵和2台稳压泵,参数如下:扬程:80 米 流量:30L/S,供地下室喷淋使用(1用1备)
2.在首层设1个消防控制中心,里面设火灾自动报警系统设备,(其中包含:1台报警控制器,1台联动控制柜,1套消防广播系统,1套消防通讯系统,1套水喷淋消防系统。)
三.施工过程.
我公司建立了各部门及各级管理人员的质量责任制,明确各自的质量责任,建立完善的工程自检制度,分工明确,责任到人。
对整个工程施工程序进行严格的控制,在每个分项施工前,进行严格的技术交底,并依据技术交底要求和验评标准进行检查、验收、做到跟踪同步,各项技术复核项目,自行复核合格后,报请质监站,建设单位和监理单位平行验收,在符合设计要求和验收规范的规定后,再进行下一道工序施工。
现场使用的各种材料均要求具备合格条件,对不合格,杂乱产品拒之门外。
(根据本单位情况写明)
湛江市第四建筑工程有限公司 2012-05-17
工 程 竣 工 验 收 报 告
建筑工程竣工验收报告里面的执行标准情况篇五
《怎样进行工程竣工验收和上报工程竣工验收备案资料2012上传PDF版》
建筑工程竣工验收程序及工程备案手续
随着我国建筑工程竣工验收制度的改革及《河北省建设工程竣工验收及备案管理暂行办法》以下简称《办法》和与之配套的(房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案指南)以下简称(指南),贯彻实施已近三年了,但在这期间,笔者认为大多数相关单位对《办法》和(指南)执行较好。但是也有少数单位(特别是少数建设单位)对《办法》和(指南)学习不够,理解不透,执行不规范。导致建筑工程竣工验收过程中出现程序混乱,参验人员职称级别、专业验收组人数、法定代表人委托书不符合要求,验收上报备案资料不齐等时有发生。
在此,笔者就建设单位怎样进行工程竣工验收程序,以及怎样上报工程竣工验收备案资料。浅谈《办法》和(指南)在实际工作中的执行和应用。
1、当建设单位收到施工单位竣工验收申请后,应完成的工作:
1.1建设单位应会同施工、监理三个单位的各专业人员根据该工程的实际功能分别组成几个专业小组对工程进行全面、细致的竣工预验(即内部初验)。
1.2确认工程具备验收条件后,建设单位应通知勘察、设计、施工图审查机构、规划、公安消防、环保、节能、人防、电梯、档案、监理、施工等部门,对竣工项目进行专项检查,并写出各自的专项检查合格报告或准许使用文件。
1.3组成工程竣工验收委员会,并确定各专业验收组组长及组员名单。
1.3.1验收委员会设主任一名,由建设单位法定代表人或持有法定代表人委托书的被委托人担任。
1.3.2设付主任一名,由主任任命,该职务由建设单位派驻施工现场代表或该工程的总监担任为宜。
1.3.3笔者认为还应设工作人员一名,负责会议签到、会议纪录和各种文件签字的传递和收集工作。
1.3.4验收委员会不应少于6人,分别由持有单位法定代表人委托书的建设、勘察、设计、施工、监理、施工图审查机构等单位的被委托人担任。
1.3.5根据所验工程的功能确定各专业验收组组长及组员,一般工程不应少于三个专业验收组(土建、水暖、电气)。
a、各专业验收组组长:宜在建设、设计、监理单位由主任任命产生。
b、土建专业验收组组员应为四人以上,由主任在参验单位人员中,各任命1人组成。
c、水暖专业验收组组员应不少于4人(含组长),由主任在设计、建设、监理、施工单位参验人员中,各任命1人组成。其他专业验收组(如通风、空调等)不应少于3人。
d、电气专业组组员人数和人选与水暖专业验收组相同。
e、各单位参验人员除持法定代表人委托书外,还必须携带工程师以上的资格证书复印件(含建设单位参验人员)。
f、法定代表人委托书和职称证书复印件用纸规格不规范,考虑到与工程资料装订统一,笔者建议法定代表人委托书和职称证书复印件宜统一采用A4纸。
1.3.6确定工程竣工验收方案,方案内容见2.工程竣工验收会议议程和内容。
1.3.7按竣工验收的要求汇齐以下资料,报质量监督机构(质量监督站)审查:a、建设工程竣工验收监督通知书,(附验收机构人员资格证明材料)。b、施工、监理的技术资料和技术档案。
c、勘察、设计、施工图审查机构的质量验收检查报告,施工单位的竣报告,监理公司的质量评估报告。
d、工程款的拨付证明文件。
e、建设工程质量保修书。商住楼还应有使用说明书和质量保证书。
f、规划、消防、环保、节能、人防、电梯、档案等行政部门的认可或准用文件。g、建设局或建委行政主管部门的文件(如开工许可证等)。
上述七项资料汇齐后,在工程竣工验收七个工作日前,报送到质量监督机构(质量监督站)。质量监督机构经审查确认工程具备验收条件后,按《建筑工程竣工验收监督通知单》的时间,派出竣工验收监督小组,对工程竣工验收实施监督。
1.3.8填写建筑工程竣工验收通知书,分别通知建设、设计、施工、监理、施工图审查机构和勘察单位派人参加工程竣工验收。参验单位应按工程专业委派具有工程师以上资格的各专业人员携带法定代表人委托书和个人职称资格证书或证
书复印件加盖所在单位公章按时参加工程验收。
2、工程竣工验收会议议程和内容
2.1验收会议由验收委员会主任主持,会议开始前由会议工作人员组织各单位到会人员在会议签到表上签字,作为该工程正式验收通过与否的原始证人依据,随同工程备案资料,存入工程档案中。目前使用的签到表尚欠规范、统一。笔者根据新的工程验收程序和几年来运行情况,拟定一份签到表,供各位同行参考。
工程竣工验收参验人员签到表
参验单位
单位名称
建设单位
勘察单位
设计单位
监理单位
施工单位
验收部位
参
验
人
员结构层次开、竣工时间建筑面积(M2)验收时间主持人单位名称
建设单位
勘察单位
设计单位
监理单位
施工单位到会人员签到栏
备注
2.2第一项验收委员会主任宣布竣工验收会议开始,首先宣布验收委员会组成人员名单和各专业验收小组组长名单及其成员名单,同时宣读委托书,宣读完毕,将以上人同名单和委托书报质量监督机构(质量监督站)监督小组确认。
2.3第二项建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况以及在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
2.4第三项审阅读勘察、设计、施工图审查机构、施工、监理单位的工程质量合格文件和规划、公安消防、环保、节能、人防、电梯、档案等部门出具的质量认可或准许使用文件。
2.5第四项各专业验收组、核查工程质量控制资料、安全功能资料和主要功能资料抽查。
2.6第五项各专业验收组实地查验工程质量
2.6.1查验的方式主要是观感质量检查,必要时也可借助检测工具或仪器。
2.6.2查验的主要依据是《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)和工程建设强制性标准的有关条文要求。
2.6.3查验的主要内容是:对安全功能和主要使用功能进行抽查,如有不符合或不能满足规范要求的分部分项工程或缺陷按局部或共性问题作好记录。
2.7第六项各专业验收组实地查验完毕后,各专业组组长总结发言,对所查验的工程内容进行客观评价,并确认所查的分部分项工程验收结论是否合格。
2.8第七项验收委员会根据各专业验收组的汇报结论,综合协商,形成验收委员会签署的工程竣工验收意见,宣布工程竣工验收结论。
2.9第八项质量监督机构(质量监督站派出的竣工验收监督小组组长)就工程结论是否同意通过,验收程序是否合法,是否同意该工程上报备案等情况宣布验收监督意见。
2.10第九项与会各方代表审阅会议纪要,并在纪要上签字。
2.11第十项验收委员会主任宣布验收会议结束。
3、工程竣工验收备案
3.1建设工程竣工验收完毕后,建设单位在五个工作日内未收到质量监督机构(质量监督站)签发的责令整改通知书,即可备齐以下七类资料上报备案机关。上报资料一:工程竣工验收报告。
上报资料二:监理公司的质量评估报告,勘察、设计、施工图审查机构的工程质量检查合格报告,施工单位的工程竣工报告。
上报资料三:规划、公安消防、环保、节能、人防、电梯、档案等部门出具的验
收认可文件。
上报资料四:施工单位签署的工程质量保修书。
上报资料五:商品住宅楼还应提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。上报资料六:当地市建设行政主管部门规定的其他要求。
上报资料七:建筑工程竣工验收备案表。
以上资料经备案机关审查合格后,给予办理河北省建设工程竣工验收备案证明书。
建筑工程竣工验收程序
1、公安消防机构受理建筑工程消防验收申报时,应查验下列资料:
(1)《建筑工程消防验收申报表》;
(2)建筑消防设施技术测试合格的报告;
(3)《建筑工程消防设计审核意见书》及相关批复文件;
(4)竣工图;
(5)消防工程施工安装单位资格证书及施工安装、调试记录,消防产品相关证书、出厂合格证,隐蔽工程记录,设计、施工变更内容记录等资料;
(6)各项消防安全管理制度和防火安全管理组织机构以及消防系统操作管理人员名单
2、工程验收的人员不应少于2人。重点工程和设有自动消防设施的工程验收,应成立有验收、建审、监督、战训等人员参加的验收组织,并制定验收工作方案。
3、公安消防机构受理验收申报后,应在10日内组织验收,并在验收后7日内签发《建筑工程消防验收意见书》。
4、参加建设主管部门组织的选址、方案可行性论证或初步设计审查会的人员应将所提意见填入《建筑工程前期审查意见记录表》。
5、审核人员完成审核后应及时提出审核意见,并由专人进行技术总复核。
建筑工程竣工验收报告里面的执行标准情况篇六
《竣工验收报告》
盐城市亭湖区S234省道及临海高等级公路道
路绿化工程
竣
工
验
收
报
告
江苏科晟园林景观建设工程有限公司
各位领导、专家:
现在我代表江苏科晟园林景观建设工程有限公司对本工程的一些基本情况做如下汇报:
一、工程概况:
盐城市亭湖区S234省道及临海高等级公路道路绿化工程项目,主要施工内容为两侧绿化及中分带绿化工程。施工日期为2013年5月-2013年6月。
二、机构组成:
我单位中标盐城市亭湖区S234省道及临海高等级公路道路绿化工程项目,组织了工程项目经理部,项目经理部是现场施工生产的管理机构,项目经理由法人代表授权,全权负责现场施工管理。物资采购供应、施工技术、工程质量、施工进度、安全生产、劳务管理、机械设备保障、文明施工、环境保护等工作。我项目经理部选派了施工经验丰富的施工班组进驻现场,做好施工的各项准备工作,做好各项技术交底工作。施工前,我们召开动员大会。工程质量首先在思想上统一认识,要高标准,高要求来完成各项施工任务。在安全上实行规范操作,时鸣警钟,建立健全安全施工的主要制度。
项目部是由项目经理、项目总工构成管理核心层。项目部下设六个职能科室,即施工技术科、安全质量科、物资设备科、计划物资科、综合办公室,成施工管理中间层。主要由项目经理、项目技术负责人、测量负责人、质量检验负责人、财务负责人、
机械负责人、安全生产负责人、资料负责人、材料负责人等人员组成。
三、质量管理情况:
对于工程质量,我们严格控制每道工序,首先对材料采购严格把关,严禁影响工程质量,影响景观效果的材料进场,对进场的实行退场处理。在源头上杜绝影响施工质量的因素。特别是对主要景观苗木的选购,业主、监理和我们一起到苗圃地选择,现场查看苗木。在施工过程中,严格按照图纸要求及施工规范进行施工,在施工中碰到问题及时向监理、业主汇报,监理、业主在现场及时解决问题,便我们的施工效率得到了提高,保证了施工的正常进行。
四、施工进度控制
为能按拟定的日期如期开工,从本工程开工前就做好了充分的施工准备工作,在开工后狠抓每个施工环节,在确保质量、文明及安全施工的前提下,加大施工力量投入,加班加点,发扬苦干、实干精神,从组织落实到设备配备等方面全力以赴。
注重现场管理,严格按设计要求和技术标准施工,对进场的人、机、料、方法、环境进行合理有效的使用,充分利用空间、时间、建立文明的施工秩序,完善计划正常进行。掌握和控制施工进度,及时进行人力、物力的平衡调度。保证施工按计划正常进行。
五、施工安全和文明施工情况
贯彻“安全第一,预防为主”的方针,建立健全安全生产责任制和群防群治制度,严格执行《施工现场安全生产保证体系》,确保在施工现场生产过程中的人身和财产安全。工地现场做到道路畅通、平坦整洁,不乱堆乱放,无散落物。场地排水构成系统,并畅通不堵。现场施工人员统一穿着反光服装、佩戴统一安全帽。
在工地树立宣传牌,设置反映企业精神、时代风貌的醒目宣传标语,工地内设置宣传栏等宣传设施,及时反映工地内各类动态。
六、环境保护与节约用地措施
施工中采用先进的施工机具设备,并采取有效措施控制现场的各种尘、噪声等对环境的污染和危害。合理安排,减少夜间施工,积极和环保部门配合做好有关环保工作。
七、施工中新技术、新材料、新工艺的应用情况
杂草对于人们来说历来是较棘手的。它所带来的危害与耗费的人力是巨大的,所以我公司将采用数种新工艺,把杂草扼杀与萌芽状态中,主要是用除草剂或封闭药类。这将是根除杂草。节药人力资源的有利措施。
对于大规格的苗木为了提高成活率,我们在挖苗时这将采用新工艺,它包括杀菌消毒,喷洒生根剂,截于伤口不用化学制剂封口等,炎热的天气或反季节种植苗木需用遮阴、挂点滴营养液等,从而来提高苗木成活率。
八、对建设单位、设计单位和监理单位的评价
盐城市亭湖区S234省道及临海高等级公路道路绿化工程项
目建设指挥部严格执行基本建设程序,管理机构健全,制度完善,责任明确,体现出较强的质量控制能力,能够重视安全生产、环境保护、廉政建设等方面工作,及时支付工程款,保证工程顺利进行。
南京风景园林工程监理有限公司有健全的管理制度,认真监理,坚持旁站,严把质量,采取了有效的措施对工程质量、进度进行控制。严格按照设计图纸要求及施工技术规范控制质量,及时解决我们在施工中碰到的问题,对工程能保质保量的按期完成提供了强有力的保障。
九、施工体会
通过全体工程技术人员和施工人员的共同努力及业主、监理人员的帮助、督促,盐城市亭湖区临海高等级公路道路绿化工程项目已经圆满结束。在本工程施工过程中,我公司总结出在前期准备过程中,要细致调查工地实际情况,及时制定或调整措施,保证工程顺利实施。合理投入资金、设备,只有这样才能取得质量、进度、效益的多赢局面。
十、竣工验收
此工程于2013年8月经建设单位、监理单位、审计单位三方验收,符合设计要求,达到验收规范。2015年8月省交通局组织对该工程验收,后发现存在部分问题。我单位积极组织人员进行整改,分别将K93+800、K91+500处中分带植树枯死补齐,K93+960中分带未修剪苗木进行了修剪。
建筑工程竣工验收报告里面的执行标准情况篇七
《工程竣工验收资料填写样本(2012年总站新版)》
工 程 竣 工 验 收 通 知 书
工 程 竣 工 报 告 书
勘察单位勘察文件质量检查报告
设计单位设计文件及设计变更质量检查报告
工 程 质 量 评 价 报 告
重 庆 市
建筑工程竣工验收报告里面的执行标准情况篇八
《工程竣工验收报告11》
华锐一号住宅小区工程竣工验收报告
一、华锐一号住宅小区工程概况:
1、天祝县华锐一号住宅小区位于天祝县寺滩路153号,总体位置位于规划中天祝县站北新区起始位置,东临天祝县火车站,南临天祝县加油站,西面紧靠312国道,北面为天祝县毛藏路,环境优美,地理条件优越;
2、华锐一号住宅小区工程总建筑面积42896.5㎡,一号楼、二号楼设计地上建筑十三层,功能为一层商铺,二层至十三层住宅,地下一层,功能为储藏室,四号楼、五号楼设计地上建筑十三层,功能为住宅,地下一层功能为储藏室,六号楼设计二层,局部三层,功能为一层商铺,二层三层为办公楼;
3、本工程主体结构采用框架剪力墙结构,300厚空心砖墙填充墙,基础采用钢筋砼井桩托筏板基础,基础设计室外地坪以下砼剪力墙采用抗渗砼;
4、本工程建筑类别为二类高层住宅,耐火等级为二级,地下储藏室耐火等级为一级,屋面防水等级为二级,地下室防水等级为二级,地震设防烈度为八度;
5、本工程外墙采用50厚B1级挤塑聚苯板进行保温,满足保温节能设计要求,外立面采用乳胶漆饰面层。屋檐采用成品藏式构件做藏式装修,造型独特美观,大方;
6、本工程的内外窗型材采用断桥隔热铝合金型材,中空钢化玻璃,阳台内侧安装不锈钢防护栏杆,符合设计要求;
7、本工程采用电热地膜采暖,与传统水暖比较,不闷不燥,阳光般温暖,舒适宜人,不受供暖期限制,可提前和延期供暖,可以分户计量、分室供暖,温度可以在5—30度之间任意调节,无噪音干净卫生,正常运行费用低于集中供暖应缴的取暖费。再加上分室控制和无人时可关闭等节能节费手段,可使取暖费用大大降低;
8、本工程供电系统,高压电源采用双电源供电,箱变采用浙江东瑞电力设备有限公司生产的智能型一体化变电
站,取暖期由一台1250KVA箱变和一台1000KVA箱变供电,非取暖器由一台1250KVA箱变供电,所有高压及低压电缆采用国家名牌产品众邦电缆,供电系统安全可靠;
9、本工程供水系统,采用全自动箱式无负压变频供水设备,节能卫生无污染,停电不会停水,设备性能优良,进口瑞士ABB变频器,德国进口稳压罐,全套设备采用不锈钢材质,外形美观、高效节能、运转平稳、噪音极低、是真正绿色节能产品。
二、该项目工程完成简况:
根据参建各方合同约定的内容,工程设计、施工等均按要求的项目完成任务,达到合同的质量等级要求,在本工程设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规范及有关规定。本工程造型独特、美观,施工工序复杂,质量要求高,施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部施工方案。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、构配件和设备的出厂检验报告等档案资料齐全有效。根据各方合同约定的内容,审查完成情况如下:
1、 完成设计项目情况:基础、主体、室内外装饰工程;给排水工程、消防工程;建筑电气安装工程;电梯安装工程;经审查基础工程合格、主体工程合格、室内外装饰工程合格、屋面工程合格;给排水工程合格;建筑电气工程合格;电梯安装工程合格。
2、完成合同约定情况:总承包合同约定、分包合同约定、专业承包合同约定经审查已按照合同约定内容完成。
3、 技术档案和施工管理资料:经审查建设前期、施工图设计审查等技术档案齐全;监理技术档案和管理资料齐全;施工技术档案管理资料齐全。
4、 试验报告:经审查主要建筑材料(钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料、电气材料等)试验报告齐全,符合要求。
5、 工程质量保修书:工程质量保修书已签订,并编制了商品房质量保证书和房屋使用说明书。
三、监督和整改情况:
在工程建设的每一分部、分项过程中:建设、设计、监理、施工等单位密切配合,较好地完成了各项工程的检查,检查中严格地把住了质量关,对需要整改的地方,一经提出,施工方便立刻认真整改,整改后监理方进行复查验收,达到标准要求。
在施工过程中,监理单位严格按照国家的建筑工程施工质量标准要求,配合各参建单位完成了本工程的施工监理任务,工程施工过程中的每一个工序都严格按照监理大纲、监理程序做,保证了工程质量。
四、验收单位组成:
按照建设部《建筑工程施工质量验收统一标准》的要求,建设单位于2012年12月1日组织了初验,2012年12月4~6日进行了分户验收。2012年12月10日组织竣工工程的预验收,参加竣工验收的建设、设计、勘察、监理、施工单位及监督站等人员的组成符合要求。
五、验收整改情况:
该工程按照要求作了分户验收,验收时建设、监理、施工、设计等单位提出了验收意见,针对验收中提出的问题,施工单位已经整改完毕,由各有关单位进行了复验通过。并作了《住宅工程质量分户验收记录》和《住宅工程质量分户验收检查记录》。该项目由天祝县质检站作了主体结构实体检测、室内环境检测等安全性检测,检测报告由质监部门提供,检测结果合格。
六、工程总体评价:
经过建设、设计、监理、施工、监督等单位共同密切配合,华锐一号住宅小区一号楼、二号楼、四号楼、五号楼、六号楼工程已经顺利完工,达到竣工验收条件,现正式竣工验收。
甘肃甲博房地产开发有限公司
2015年12月10日
华锐一号住宅小区 工程竣工验收报告
建设单位:
项目负责人:
时间:2015年12月10日
建筑工程竣工验收报告里面的执行标准情况篇九
《竣工评估报告建筑》
包河花园建设小区12#楼工程
质量评估报告
合肥市南巽工程建设监理有限责任公司,受包河花园建设小区办公室委托,对包河花园建设小区12#楼工程实施施工阶段工程监理工作。经建设单位,施工单位,设计单位,地质勘察单位及工程监理单位的共同努力,该12#楼已经基本完成,施工单位自检合格,经建设单位组织初验达到了竣工验收的基本条件。现对包河花园建设小区12#楼进行工程质量评估如下: 一. 工程概况
本工程位于纬二路北侧,建筑面积为3681M²。六层加复式框架结构,半地下车库一层。卷材防水层。外墙面底层为仿石砖,五层以上为外墙乳胶漆。内墙面,顶棚,地面为初装修。窗为采铝窗,进户门为防盗门。本工程由合肥市六建公司承建。05 年 11月22日正式开工。07年6月10日竣工。
二、评估依据
1、本工程地质勘察报告,工程设计图纸,施工图审查报告。图纸会审记录,设计变更及工程业务联系单等。 2、本工程施工合同及工程监理合同。
3、建筑工程施工质量验收统一标准;建筑工程施工质量验
收规范;工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分),建设工程监理规范。
4、国家及省、市关于钢材、水泥、砂、石、墙体材料、防水材料,钢筋焊接等的质量验收、检测、试验方面的标准、规范、规程及办法。
三、施工企业执行法律、法规,工程建设强制性标准条文及企业工艺标准情况。
1、施工单位---合肥市六建公司,按施工合同要求组建了本工程项目部,配备了具有资格的项目经理、施工员、技术员、质检员及安全员,建立了从公司(各科室)到(各班组)的质量责任制和各种质量管理制度。在整个过程中质量管理体系运行基本正常。工程施工过程中,项目部组成人员能坚持跟班作业,组织施工人员按工艺标准及有关要求作业,对监理人员发现的工程质量问题,能认真落实,组织整改。 2、编制了符合本工程特点的施工组织设计及安全施工措施(包括各专项安全施工方案)。能按工程设计图纸及有关工艺标准组织施工。所有建筑材料的选用及砼、砂浆强度等级符合设计图纸要求,在施工过程中未发现有违反国家法律、法规的情况。
四、勘察、设计单位配合情况
勘察与设计单位能主动与建设单位、施工单位配合,在施工过程中多次到现场指导施工,解答勘察、设计中的有关问题,及时办理变更,确保工程正常进行。
五、监理合同履约情况,工程质量监理情况
1、南巽监理公司按照监理合同,组建了现场监理部,按监理规范及监理规划要求开展工程监理工作。
2、对国家规定应在开工前办理的各种手续及文件逐项进行了审核、检查,凡不符合要求的要求有关单位按规定办理。在具备了开工条件后,由总监下达开工令。
3、审查了施工单位的现场质量管理制度及质量管理体系,审查了施工单位项目部组成人员及特殊工种的上岗证书,审查了施工单位编制的施工组织设计,安全施工方案及有关专项,有关工序的安全,技术施工措施。
4、施工单位对所有进场的建筑材料、构配件均进行了报验,由监理部专业监理工程师对其规格、等级、型号、产地及产品合格证内容进行审核,并对材料外观质量进行了抽查。规定需要办理现场见证取样的,由监理人员和施工单位有关人员共同抽查取样后,送检测单位,试验合格方准用于工程实体中。
5、在本工程施工过程中,对砼浇注 ,回填土施工时,均实行监理人员与施工作业同步旁站监理, 严格按建设部(2002)189号文件精神及本工程旁站监理方案要求进行旁站监理,并做好旁站记录,对旁站中发现的质量问题或不规 范的操作,监理人员要求施工单位立即予以纠正。
6、在施工过程中,监理人员通过巡视检查、抽查、测量、复验等形式对工程质量进行控制,对工序间或需隐蔽验收的,均要求施工单位先按检验批进行自检,合格后再向监理 部报验,监理部专业工程师按验收规范,设计图纸的要求进行复查复验,质量符合规范及设计图纸要求的予以签认,不符合的,由施工单位进行整改,重新报验。 六.施工质量问题及处理情况
在施工过程中,监理人员检查、验收中发现的质量上存在的主要问题有:
1、现浇砼表面局部存在蜂窝、麻面,有的梁拄接茬处有夹渣及胀凸现象;
2、内墙粉刷局部不平整;
3、楼梯休息平台及踏步有小部分空鼓; 4、局部阴阳角不顺直。
以上存在的问题,施工单位能按规定的要求认真进行整改,经监理部复查基本符合有关规定的要求。
七.检验批、分项、分部(子分部)及单位工程质量验收 情况
本工程共分基础、主体结构、屋面、装饰装修、给排水、建筑电气等六个分部、各分部及所含的子分部、分项、检验批工程施工质量均符合验收规范及设计图纸要求,验收记录填写符合要求,数量符合要求完整,质量验收情况如下表;