变电站施工总结

| 工作总结 |

【www.guakaob.com--工作总结】

篇一:变电站施工总结
镇巴变电站施工总结

110KV镇巴变变电站工程施工

工作总结

一、 地理位置:

110KV镇巴变电站为一座户外变电站,是汉中东南部电网的一座

110KV中心变。建成后,能满足东南部地区电网负荷发展的需要,提高当地供电可靠性,改善东南部电网110KV网架结构。

镇巴变电站位于汉中市镇巴县城茶园路中段,距县城3公里,属于城市规划区,交通便利,土质和地理环境均能满足变电站建设要求。

二、工程建设规模:

110KV镇巴变采用三相三绕组全密封自冷有载调压电力变压器。本期容量1台20000KVA主变,远期1台20000KVA主变,110KV本期出线1回,远期 4回,主接线为单母线;远期主接线为单母线分段接线、35KV电气设备:本期出线4回,远期出线12回;主接线为单母线分段接线。10KV电气设备:本期出线6回,远期出线12回,主接线为单母线分段接线。并联电容器组本期为1X3000KVA、所用变本期为1X80KVA。

三、综合管理

110KV镇巴变电站电气安装由汉中***局电力安装公司承建。2007年10月15日开始电气设备安装,2007年12月25日顺利带电运行。

施工期间本工程未发生人身及施工质量、机械设备事故,并在合同期内按要求顺利完成。

该工程质量目标与实际完成情况见下表:

110KV镇巴变电气安装专业划分8个单位工程、15个分部工程,75个分项工程。经三级质量检验,8个单位工程、15个分部工程全部优良,优良品率均为100%,55个分项工程,分项优良品率为98.7%,整体工程质量达到优良水平,符合合同要求。机械、火灾及交通无事故。

四、安全健康环境管理和文明施工

该工程在施工期间,未发生人身伤亡事故,未发生一般设备、施工

在开工前项目部编制了《110KV镇巴变工程施工组织设计》和《110KV镇巴变工程质量计划》、《110KV镇巴变安全计划》作为指导施工的纲领性文件,在施工过程中得以贯彻实施.根据本工程的特点,项目部全面贯彻落实职业安全健康体系的要求,进行危险辨识、风险评价、环境因素辨识,并根据危险辨识、风险评价、环境因素辨识识别出重大风险及环境因素并制定控制计划。本工程电气专业编制了《施工作业指导书》、单项施工技术交底、安全管理制度及岗位职责、施工“三措”、“作业指导书”、专项“安全技术措施”、“应急预案” 并向监理单位报审经许可后实施。该工程安全管理费用实施到位,安全责任制落实到人,安全措施符合施工需要。安全管理人员、特殊工种向监理单位报审后持证上岗(见下表)。起重机械、安全工器具、防护用品配置齐全、规范,并经定期检验合格。该工程按设计要求,防误操作措施有效,并全部投入运行,目前使用情况良好。【变电站施工总结】

【变电站施工总结】

110KV镇巴变电气安装工程项目部成员组成表

施工期间,施工场所各类空、洞、沟盖板齐全,道路畅通,消防设施配备齐全,管理到位(见下表),施工场所照明符合要求,对建设单位组织的专项安全检查,项目部及时进行整改,并根据薄弱环节制定防范措施。

110KV镇巴变电气安装工程项目部消防设施配制如下表;

110KV镇巴变电气安装工程项目部消防设施配制表;

五、环境保护及文明施工

汉中供电局电力安装公司第四项目部对110KV镇巴变电所的安全文明施工、环境保护非常重视,公司进行了全面部署,项目部的临建设施、设备材料进行定置化管理、施工标牌等均满足安全文明施工标准化管理要求。工程竣工后项目部及时组织人力将投产区清理干净。 1、环境保护及可能存在的污染源: ①生活废水的污染;

②施工垃圾、生活垃圾对环境的影响; ③施工车辆带泥沙、扬尘; ④生活灶排烟、煤渣等污染; ⑤现场油料可能渗漏; ⑥外加剂化学药品的污染; ⑦场地烟头乱丢;

⑧包装箱板及电缆盘等堆放影响;

⑨基坑及电缆为出土堆积于坑边影响环境和施工;

2、加强施工管理、严格保护环境

①生活废水有洗衣水、厨房水浴室水、厕所水等。排水统一布置,厕所外挖化粪池作封闭处理;

②施工垃圾、生活垃圾由专门清洁组负责清理,集中堆放并进行处理,垃圾渣土要及时清理出现场。

③施工车辆不带泥沙进出现场,施工道路永临结合,辅设大渣、碎石,在进口处作一段水沟冲刷车轮。 ④生活灶设烟囱排烟,煤渣及时清理。 ⑤现场油料防止渗漏,并防止火灾。

⑥对化学药品、外加剂等妥善保管库内存放防止污染。 ⑦设专门吸烟点、吸烟室,严禁流动吸烟,清洁组负责清理。 ⑧包装箱板及电缆盘等集中堆放,及时处理。 ⑨基坑及电缆为出土转运到指定堆上,回填时在运回。 3、文明施工的目标

在全局文明施工评比活动中力争先进。 文明施工组织机构:

篇二:变电站施工总结
35KV变电站施工总结

潘家窑35KV变电站工程施工总结

一、工程概况:

本工程位于山西省朔州市潘家窑矿,本工程主要工程内容分为两部分;土建工程和电气工程,其中土建工程分为35kv变电站、电容器室,户外电气三部分。

(一):土建工程:

35kv变电站为框架结构,共三层,建筑面积为425.28m²,建筑高度为11.8m,其中地上两层,地下一层。基础采用独立基础墙下钢筋混凝土条形基础,地基处理采用3:7灰土换填,混凝土强度等级为C30,屋面为现浇钢筋混凝土板。配套室内外抹灰、刷乳胶漆、地面铺瓷砖,配套室内给排水、电器照明设施安装。

电容器室为砖混结构,采用整片换填3:7灰土1.5m厚,至基础底。MU30毛石条形基础,现浇C30钢筋混凝土屋面(高度为4.5m),配套室内电气照明、采暖、通风设施安装。【变电站施工总结】

(二):户外部分:

室外设3支避雷针,高度30m;事故贮油池1个(尺寸为

4.5m*1.8m*2.2m);主变门型架共两架,高度为9m;磁控电抗基础2个(尺寸为5.2m*5.2m*0.4m);主变压器贮油池2个(尺寸为

7.6m*6m*0.6m);隔离开关支座,高度为2.5m,共2处;10kv母线桥支座共8基,高度为3m;室外电缆沟分为4种,电缆沟1宽1.2m,深1.1m,电缆沟2宽1m,深1.1m,电缆沟3宽0.8m,深0.7m,电缆沟4宽0.6m,深0.7m,均采用素混凝土结构。

(三):电气工程:

(1)设备安装:35kv高压配电室内设12台高压开关柜,10kv高压

配电室内设34台高压开关柜,主变压器选用SZ11---12500/35 ,户外安装;10kv电抗器安装2套,10kv电容器安装2台;380v低压柜安装8面。

(2)电缆桥架及电缆:采用GQJI—IY—2060桥架100m;敷设电力电缆VJV22-0.6/1-3*50+1*25共120m;

(3)防雷接地:采用热镀锌接地-40*4扁钢500m。

【变电站施工总结】

二、主要施工过程简述:

我施工单位编制了完善的安全技术制度和切实可行的施工组织计划,密切与甲方配合,在甲方与监理的密切配合下,我单位全体职工加班加点,终于在合同规定时间内完成了合同规定全部施工内容,并经甲方及监理验收合格。以下是施工过程简述:

(一)、测量控制方法:根据建设单位提供的测量控制点(坐标及高程),施工图纸和有关规范规定,进行基础放线的测量;

(二)、土方工程的施工:根据实际施工顺序及现场情况,采用50T装载机一台,12T自卸汽车2辆进行土方工程的施工。设计标高在20cm-30cm以上的土方采用人工开挖,其余部分人工细部整修。土方回填前,先清除坑穴中积水、游泥和杂物,有地下水时,要采用降水措施。回填时,采用挖掘机填土,由下而上分层铺填,每层厚度不宜大于30cm。决不能居高临下,不分层次,一次性堆填。施工顺序与挖土顺序相反,根据工程实际情况,采用小型打夯机夯实;

(三)钢筋工程:

1、钢筋加工:

现场搭设钢筋棚,配备切断机、对焊机、弯曲机等机械。根据钢筋翻样单进行下料然后成型。钢筋加工过程中,下料除锈成型各道工

序,应严格按照施工验收规范规定进行操作,成品、半成品钢筋应分批分类挂牌堆放。注明楼号、楼层、构件、部位。

2、钢筋绑扎:

(1)成型钢筋的运输,应轻搬低放,以防变形。

(2)在绑扎之前应仔细核对钢筋型号、直径、形状、数量是否符合

料单、料牌和图纸要求,审核无误后进行绑扎。

(3)纵向受力钢筋在现场构件内不能对焊的,可采用搭接方法,搭

接长度应符合设计及规范要求。

(4)现浇楼板钢筋要按设计要求施工,同一截面内搭接接头不应超

过25%,搭接长度48D,楼板双层筋之间要设“马凳”(φ10钢 筋制作)每平方米设2个。楼板加筋及洞口加筋应严格按图纸 施工。

(5)现浇楼板砼时,应在钢筋上面搭设架木板,严禁乱踏钢筋,各

种节点处理应严格按图施工。图纸无法注明的难点,应现场研 究解决。

(6)钢筋绑扎好后,在自检合格的基础上,报监理部门验收。

(四)砼工程:

1、本工程砼结构施工中,砼采用现场搅拌,为保证砼施工顺利进行,保证工程质量,应做好下面几项工作:

(1)砼浇筑前,钢筋、预留预埋必须办理隐蔽工程验收,模板尺寸【变电站施工总结】

轴线标高应复核无误,水泥、砂子、碎石必须储备充足,质量 符合要求。

(2)为保证砼的强度,对砼的原材料质量、配合比必须严格控制,

现场搅拌应在后台显著位置悬挂配合比标志牌,标明浇筑部位、

砼标号、计量比例、每盘投料量等内容,安排专人检查配合比 计量情况,并辅以不定期抽查。施工现场设砼坍落度筒,按规 定定时测量坍落度,现场搅拌每两小时测一次。混凝土浇注前 模板及混凝土接触面应浇水湿润,但不应有积水。

(3)施工中,按规定留足抗压试块,试块应在浇筑地点作,其中一

组为标养,另一组为现场同条件养护,试块按期及时试压,安 排专人负责实验工作。

(4)砼的振捣使用插入式振捣器,楼板可辅以平板振捣器,插入式

振捣器应快插慢拔,振捣要求密实,以砼开始泛浆和不冒气泡 为准,应避免漏振、欠振和超振。

(5)梁板砼应严格控制标高和表面平整度,并一次浇筑成功,不留

施工缝。浇捣结束后,根据气温情况,进行覆盖,终凝后,浇 水养护,养护工作应由专人负责。普通砼养护不少于7天。

2、对钢筋密集处,为保证浇捣质量可采取以下措施:

(1)保证钢筋之间缝隙,上下层钢筋用钢筋头垫开。

(2)用小型震动棒或震动片辅助震捣。

【变电站施工总结】

(3)用木锤在模板外敲打,以加强振动。

(4)振捣人员应加强责任心,并选派技术素质高的工人操作。并应

在浇注过程中仔细观察。

(5)为保证现浇楼板的厚度,在已成型的模板上摆放DN110PVC管,

其高度同设计板厚,间距1.8米(梅花设置)作为现浇楼板厚 度找平的标志点。当楼板砼浇注完毕,以PVC管为准,用平直 的木尺刮平,在抹压时将PVC管取出清洗备用。并在房间中心 和房角埋入同板厚长度的DN25PVC管,以备检测楼板厚度。

(6)负弯距钢筋应加设马凳支撑。砼施工时,为防止负弯距钢筋变

形被踩下,在砼初凝前抹压时用40--50厘米长的钢筋钩试提负 弯距钢筋的分布筋,使负弯距钢筋恢复应有位置。

(五)砌筑工程:

1、原材料的要求:

(1)水泥应复试合格后使用,不同品种的水泥,不得混合使用。

(2)砂浆用砂宜采用中砂,并应过筛,且不得含有草根等杂物。含

泥量不应超过5%。

(3)拌制水泥混合砂浆使用的石灰膏应符合规范规定,充分熟化,

严禁使用脱水硬化的石灰膏。

(4)拌制砂浆用水宜采用饮用水。

2、砂浆的配置:

(1)砂浆的配合比采用重量比,配合比应事先通过试配确定。水泥

用量误差控制在±2%以内,砂等组分配料控制在±5%以内。

(2)砂浆应采用机械搅拌,并充分搅拌。

(3)砂浆的稠度按使用砌体材料的不同为30--90毫米之间。砂浆应

随拌随用,按砂浆品种和天气情况在2--4小时内用完。

3、试块抽样:

(1)砂浆试样应在搅拌机出料口随机取样制作。一组试样应在同一

盘砂浆中取样制作,同盘砂浆只应制作一组试样。

(2)砂浆的抽样频率应符合以下规定:

每一楼层或250平方米砌体中的各项强度等级的砂浆,每台搅拌机应至少检查一次,每次至少应制作一组试块。

(六)、屋面卷材工程的施工:

篇三:变电站施工总结
电力安全大检查总结

##第1篇:春季电力生产安全大检查总结

我项目部接到业主、监理单位《关于开展20XX年春季防汛及安全生产大检查工作的通知》后,我们立即成立了春季大检查工作领导小组,由项目经理任组长,项目副经理为副组长,工程部、安监部、物资部、技经部、办公室部门负责人、成员和各班组长为组员的组织领导机构,负责督导、执行、落实此次大检查的具体工作。5月3日,由安监部部长刘玉常组织对我项目部组织管理机构、监督体系、安全生产责任制、各项管理规章制度落实情况、三级安全教育情况、特种工种持证上岗情况、作业人员体检情况、安全技术交底完善情况等进行了全面梳理检查;5月4日由项目经理裴清林带队,项目部有关负责人员与班组负责人参加对施工现场高空作业、大型脚手架、机械设备、临时用电、消防安全、安全设施完善情况、道路交通、区域隔离、文明施工、视觉形象、警示标志等进行了全面检查,对查出的问题在5月7日进行了彻底整改。具体检查结果总结如下:

一、安全生产责任制落实情况

项目经理为安全生产第一责任人,全面负责安全生产工作,对安全生产工作亲自抓、负总责,每月定期组织召开安全生产分析会议,研究制定控制措施,及时解决工作中存在的重点难点问题;项目副经理、项目总工程师承担具体责任,负责贯彻落实安全生产有关方针政策、法律、法规和各项通知要求,执行有关会议决议、上级领导指示精神和安全技术控制措施,指导协调施工现场各项安全生产监督管理工作,组织开展安全生产事故应急救援演练工作;各部门负责人,对其分管范围内的安全生产工作负具体责任,支持配合分管安全生产工作的负责人抓好分管范围内的安全生产工作。严格落实安全生产监管责任,强化主要负责人安全生产责任制,把安全生产监督管理落实情况作为我们项目考核的重点内容,建立健全了安全生产考核制度和考核指标体系。

在工程开工前项目经理与公司总经理签订安全生产目标责任书;各单位工程开工前,各施工班组签订了安全生产目标责任书,共计7份,严格约束双方安全生产的权利和义务,督促双方落实相关安全生产法律法规和相关要求。

加大现场监督检查力度、加强班前安全教育制度,杜绝“三违作业”,从源头控制安全事故的发生。

二、安全生产教育培训情况

我项目部严格执行进场三级安全教育制度,对所有高空作业人员进行体检,截至目前三级安全教育培训共计420人次,参加体检人员330人次;教育培训考核合格人员420人次,符合高空作业要求人员330人。各分部分项工程开工前,对施工人员全员进行安全技术交底,结合施工进展情况适时开展月度安全技术交底工作,各类安全技术交底共计87批次。强化班前安全教育工作,各班组上岗前由班组安全员进行班前教育,认真做好“三交三查”工作,并且在施工前对各项安全设施进行全面检查,班前安全教育共计1600余批次。对特殊岗位、工种、作业人员,进行了专项培训管理,严格做到持证上岗、人证统一。

三、大型机械设备运转情况

冷却塔、烟囱、预制构件制作厂、钢筋加工场、搅拌站区域在用的水平运输机械、起重机械(施工升降机、电动提升吊笼)、木工加工机械、钢筋加工机械等结构稳定、四大系统运行良好、安全附件齐全可靠、预警装置灵敏有效、监控系统清晰完整,无“带病作业”现象;操作人员体检合格,实际操作技能满足要求,14名操作人员均为持证上岗,证件齐全有效;各项机械运行、维护保养记录齐全、准确、工整,共计2100余份,全面反映了机械设备的运行情况。

三、大型脚手架搭设情况

冷却塔筒壁施工脚手架总高度为140m,其垂直度、平整度、剪刀撑、扣件紧固度、架内平网、缆风绳、筒壁附着、操作平台、维护栏杆、架体杂物清理等均符合有关技术规范要求,本脚手架为挂牌施工,每层操作平台搭设完毕均有质检、技术人员进行检查,检查合格后,才允许进行下一道工序施工,各施工平台共计检验92次

四、临时用电和避雷接地

经检查现场临时用电符合“三线五线制”、“三级配电两级保护”、“一机、一闸、一箱、一漏保”的要求,线路埋设、电缆标示、配电盘设置、漏保灵敏度、接地接零、开关箱配置等标准、规范、检验合格,各用电区域、各配电盘每日均有专业人员巡检,保存检查记录;临时用电综合情况符合技术规范要求。

烟囱、冷却塔为高耸构筑物,在施工过程中我们高度重视其避雷接地工作,将临时避雷装置与永久避雷装置相结合,保证避雷线路连通、有效,我们将此项作业作为重要工序纳入三级验收范围,定期对避雷接地电阻进行测试,确保不大于10Ω。我们对现场大型机械、木工机械、钢筋加工机械、配电盘等接地情况进行了大检查,更换避雷接地12处,目前所有机械设备接地装置均符合技术规范要求。

五、消防安全检查

重点对冷却塔风筒施工操作平台、烟囱筒身施工电动提升平台、材料库、生活区等区域的消防器材配置种类、数量、所处状态、可用情况、放置位置等进行重点检查,现场共配备干粉灭火器45具,满足现场需要;并且定期更换和检查,保证其处于良好使用状态。

六、安全设施完善情况

重点对冷却塔、烟囱筒壁施工内外兜网、内外平网、操作平台、维护栏杆、防护通道、吊篮板、网体封闭等,现场临边、洞口和高空作业面的封闭、维护等工作展开重点监督管理工作;新增加安全网200片,临边维护栏杆260m,高空作业维护栏杆180m,吊篮板更换80块,防护通道增加120m等,为现场施工的顺利进行创造了良好条件。

七、区域隔离、视觉形象、警示标志

按照业主、监理单位的统一部署,我项目部在冷却塔、烟囱、预制构件制作区域设置了标准维护栏杆,共计360m,有效地完成了区域隔离,同时为现场文明施工增加了新的亮点。我们在维护栏杆侧面、防护通道内部、工人休息室、道路两侧、临边空洞、操作间、高空作业操作平台等醒目位置悬挂宣传条幅、宣传牌匾和警示标志,对现场工人进行视觉冲击,做到警钟长鸣。

八、完善应急预案、加强应急管理

我们开展消防火灾专项应急演练,安监部长主持此次演练活动,讲解消防器材使用要领和技巧,通过此次活动达到提高消防意识、正确施工消防器材、如何进行灭火、如何控制火情、如何抢救伤员、如何逃生、报警等预定目的,并针对演练方案不足之处进行改进。

我们项目部全体成员会同施工班组部分人员开展了防山体坍塌应急演练,使大家明白在山体坍塌时“如何快速疏散、如何抢救伤员、如何控制事态、如何报警”等各项应急相应事项,达到了演练的预期目的。

为了将本次春季大检查工作落实到实处,使活动的开展取得积极、有效的成果,我们项目部领导、安检人员、工程部管理人员、各施工区域负责人等,针对现场施工过程中出现的危险点源和“三违”现象,及时予以消除和制止,并认真落实、对待所查出隐患的整改工作,保证了该项活动的正常开展。在今后的工作中我们将坚持日常检查、周安全检查、月安全检查、专项检查、季节性检查、节假日检查等相结合的检查方式,全方位、高标准地将安全生产过程中的各项活动纳入我们的监控之下,避免管理盲区、消除管理漏洞。我们项目部全体成员将以此次大检查为契机,完善管理手段、扎实有效的推进安全管理工作,严防出现重复性、反弹性违章行为和危险点源;我们深深的感悟到:成绩与荣誉只能属于过去,只有继续努力、持续付出才是干好后续工程“安健环管理”工作的唯一途径!

##第2篇:电力安全生产大检查活动的自查总结

为认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,认真查找安全生产上存在的隐患和题,作好安全防措施和危险点控制工作,切实加强现场的安全管理,确保安全目标的顺利完成,运维检修部变电专业认真开展了电力安全生产大检查活动。深入贯彻《关于开展东北区域防范电力生产、建设施工人身伤亡事故专项行动的通知》中对于“安全生产管理、规范现场作业、设备设施安全、人员防火避险”的要求,认真查找安全生产上存在的隐患和问题,不走过场、不留死角。坚持“边检查、边整改”的原则,一时没有条件解决的题,制定了整改计划和防控制措施,明确责任,落实到人,限期解决。对发现的重大安全隐患立即进行了整改。现将检查工作情况总结:

一、结合班组人员情况,成立检查小组

运维检修部变电专业成立了以专业主要负责人为首,安全员、班组成员的自查小组,结合电力安全大检查的特点和班组的实际工作情况制订班组电力安全大检查内容,全员参与,责任到人。为统一职工思想,把“安评”工作同日常工作有机的结合起来,不断夯实安全基础,积极发动每一名成员,利用早会时间宣传、贯彻电力安全生产大检查的重要意义和目的和以及注意事项,工作人员的职责和要求等,为此次电力安全生产大检查打下良好的基础。

二、结合实际,认真自查

班组在公司的领导下,组织全体班员补充完善了班组安全管理的制度、措施,按照检查内容,对照检查和评价,以标准、规范等有关规程为依据,结合实际情况进分析,找出工作中存在的隐患和薄弱环节,对存在的的问题逐项逐条作好记录,真实暴露了实际存在的问题,并坚持边检查边整改的做法。

三、所做的主要工作:

1、组织学习、深化安全生产规章制度。运维检修部定期组织开展学习有关电力生产的各项规章制度,使运维检修部全体员工对各项规章制度和岗位职责时时刻刻铭记于心,同时增强运维检修部干部职工对安全工作的积极性和责任感。

2、严格执行安全会议制度和检查制度。运维检修部变电专业一直本着求真务实,扎实深入的工作态度,做到有组织、有计划、有布置、有检查、有整改措施,结合安全性评价手册的要求,坚持“自查自改”、“边查边改”、“严查严改”的原则,我所结合《安全生产工作规定》全面开展以“查思想、查领导、查管理、查规章制度、查隐患”为主要内容的五查活动。与此同时,严格执行每周一的“周安全例会”和安全监察部的例会制度重点检查上周安排的安全、质量、进度和存在问题的落实情况,安排布置下周的安全、质量、进度工作。此项工作的长期坚持,有力的保证了运维检修部变电专业运维站安全工作的隐步发展。

3、严格执行安全生产事故隐患排查整改制度,及时消除事故隐患。我公司坚持每月末开展一次安全大检查的活动,对本月安全情况及隐患进行排查,安全检查按“七关”要求进行检查,对管理制度、管理思想、安全设施、安全防护、机械设备、劳动防护用品使用、持证上岗、事故处理等方面进行检查,不留死角。对发现的隐患及时与有关部门联系整改,截止本月隐患整改率达100%。有力地推动了安全工作的全面开展,为公司安全生产的稳定发展提供了良好的现场环境。

4、落实“雨季防汛”工作措施,做好“雨季防汛”工作。按照兴安供电公司关于开展“雨季防汛”工作的通知要求,运维检修部成立了“雨季防汛”工作领导小组,在所辖范围内以生产、生活及办公区域内开展对排水沟渠的清理,对防洪排水,防雷接地等工作进行了全面检查维护,并加强对天气预报的关注,为“防洪渡夏”提供了保障。

5、认真组织开展“百日安全生产”和“安全生产月”活动。为使活动开展得扎实有效,运维检修部成立了以主要领导为组长,运维站负责和运维站值班员为成员的活动小组,加强对活动的组织领导,对开展活动内容做出了详细安排和周密部署。

四。整改情况:

结合电力安全生产大检查的要求,班组结合日常工作,边查评,边整改,完成工作如下:

1、认真分析发现的问题,明确了责任人员,制定了相应的整改措施和计划。

2、加强了对各级安全职责的学习,督促职工在工作中加强互相监督力度,相互关心工作安全。

3、进一步提高安全活动的质量,结合日常工作有针对性的开展多样化的安全知识学习活动。积极引导职工参与讨论学习,按照有关要求完善安全记录。

4、已完善班组内部考核办法,加大了对习惯性违章考核的力度。

5、落实制度,按时召开班后会,分析总结当天的工作情况。

经过切实认真逐项自查评价,按计划及时进行全面整改,揭示各种隐患,全面了解班组的安全状况,深化了安全管理的系统化、规范化,改变过去不出事就是安全的观念,要变为超前预测,掌握控制的发展趋势,提高班组安全管理水平。通过此项工作消除安全隐患,我们将严格遵循电力生产的基本规律,认认真真的按照上级有关部门的要求,努力工作,为实现运维检修部今年的安全目标打下良好坚实的基础。

##第3篇:电力公司秋季安全大检查工作总结

为全面贯彻省公司“关于做好20XX年秋季安全生产检查工作的通知”精神,进一步落实“三个百分之百”要求,深入开展秋季安全大检查工作,确保“国庆节”和冬季高峰负荷期间的电网安全稳定运行。根据分公司安排,我支公司从9月25日至10月底,在全支公司范围内开展了秋季安全大检查工作,现将此项工作做一总结。

一、9月25日,支公司召开20XX年秋检工作动员大会。会上对该项工作进行了周密细致的安排,成立以支公司经理为组长,各部门负责人为成员的“秋检工作领导组”,并以昔阳电生字[]25号文下发通知给各部门、各班组。

二、对国庆节保电工作进行了安排。保电期间要求每天要有一名领导带班,值班人员要坚守岗位、尽职尽责,保持通讯联系畅通,24小时专人值班。当系统出现负荷紧张时,调度要严格执行限电序位,本着“先生活,后生产”的原则进行限电。

三、支公司所属各变电站按照通知及“秋检项目及标准”要求,对所辖设备逐项检查。重点对断路器机构箱加热装置、注油设备油位、电缆沟、防小动物设施、变电站设备瓷件污闪情况、电气薄弱连接点、锅炉设备及管道进行了检查。10月份,针对110KV昔阳站近期发生几次10KV出线避雷器爆炸事故,对昔阳站11条10KV出线避雷器全部进行了更换,更换前安排修试班对新避雷器进行了试验。针对35KV变电站值守人员少的,有可能巡视不到位特点,对所有35KV变电站增加了防小动物设施。对变电站取暖锅炉及管道进行了检修。

四、线路班对所辖110KV、35KV线路,10KV城关I、II回线的重点地段进行了巡视检查。补充了110KV红坪线15#塔材2根。43#塔材1根。49、50号杆标志牌,26号副拉线UT线卡1个。同时对近段时间内,发生故障较多的3条农网10KV线路进行了停电检修。

五、各供电所对所辖农网线路、配变及计量装置进行了全面检查。消除10KV线路严重缺陷5处,一般缺陷30处,低压线路严重缺陷9处,缺陷存在的共性问题是:杆基倾斜、跌落开关严重烧毁、杆身破裂、UT线卡丢失。低压设备缺陷5处未消除,主要是有些综合表箱电源侧未装空气开关。

六、用电部门对重点用户下发通知,并安排停电时间。要求用户利用停电机会对设备进行清扫和缺陷消除,防止因用户故障引起主网设备故障。

七、调度通讯自动化部门对自动化主站及各分站设备进行清扫和检查。9月份对发现的35KV闫庄站载波通道不通问题及时进行了处理。

八、生技部门根据秋检过程中所发现的输变电设备情况,开展了输变电设备评价工作,通过对设备的各项指标、参数和运行资料的分析、判断,设备当前的运行及变化趋势,编制并上报了明年的设备大修及改造计划。

九、各部门在秋检工作中要认真落实反事故措施,针对秋检发现的问题及工作中的薄弱环节,结合今年以来国家电网公司、省公司和分公司发生的各类事故,按照国家电网公司“十八项反措”要求,认真分析,制定有效的整改措施,逐项整改,对一些重大的事故隐患,要限期解决。

总之,在我支公司今年的秋检工作中,由于领导重视、措施得力、科学安排、合理实施以及全员的安全和自我防护意识到位,完成的较为充分,为即将到来的冬季用电高峰做好了积极的准备,提高了电网的安全运行水平。